Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
Допустим если ПР-100 будет Мастером сети. Как тогда я смогу управлять изменением уставок сигнализации через ИПП-120?
А в чём тут затруднение? Мастер будет читать из ИПП уставки с периодом, равным периоду обмена по RS485. Ежели речь тупо об уставках сигнализации, думаю скорость не слишком принципиальна. И также мастер будет читать измеренные значения из ТРМов. Ну и да, Сергей0308 совершенно прав: ежели мастером будет ИПП, то при её неисправности сигнализация не будет работать, даже ежели ПР100 будет исправен, что не есть хорошо.
Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
Оборудование уже заказано и приходиться работать с тем что есть. Да и у ПР-200 монтаж на DIN а дисплей панели оператора должен располагаться на лицевой панели щита.
Есть же специальные крышки для установки DIN-реечных приборов на лицевую панель. На сайте Овена такие продаются под брендом MEYERTEC, но выпускают такие приспособы и другие производители вплоть до АВВ.