    От меня, идиота, есть предложение для таких же идиотов как я: в инструкции на ПЛК где-то прям выделить жирным то, что для первых подключений надо использовать LAN 1-3 и менять IP-адрес на компе.
    В комиксе все это написано (печатная версия прилагается вместе с ПЛК):
    https://owen.ru/uploads/183/vkladysh...tartssylki.pdf

    Про вопрос #4. Я имею ввиду то, что если я задаю всякие IP-адреса модулями IO, которые у меня внутри внутренней LAN щита будут - то:
    * Из какого диапазона их брать?
    * Кого модулям указывать шлюзом? Адрес ПЛК в LAN-сетке?
    1. Из диапазона сети, на который настроена LAN.
    2. Можно адрес ПЛК. На самом деле, в контексте изолированной полевой сети - это вообще не имеет значения (если для модулей не требуется доступ из другой сети).

    А можно ли по ModBus TCP теперь в проекте ПЛК подцепить устройство, которое висит в сетке WAN, а не LAN?
    Можно. Если для WAN включен межсетевой экран (как по умолчанию) - то надо включить соответствующее правило в его настройках.

    И ещё вопрос. Вот я так понял, что мне будет нужна кольцевая топология LAN. Точнее, я её хочу. И опять я туплю с тем, как быть с теми LAN-устройствами, у которых только один LAN-порт. То есть, я хочу чтобы было так: ПЛК - Mx210 - Mx210 - Шлюз DALI/ABB CMS - и кольцо замыкается в ПЛК. Как это сделать?
    Если в состав кольца нужно включить устройства с одним Ethernet - то потребуется дополнительный коммутатор.
    Например, наш КСН210:
    https://owen.ru/product/ksn210


    P.S. - насчет терминов LAN/WAN в конфигураторе ПЛК - надо понимать, что это просто условные обозначения.
    Они никак жестко не связаны с физическими интерфейсами.
    Можно все порты загнать в зону LAN. Или наоборот - в зону WAN.
    Или отключить на WAN межсетевой экран - тогда разницы с LAN не будет.
    WAN отличается от LAN только тем, что для нее межсетевой экран включен по умолчанию.
    Подразумевается, что LAN используется для внутренней сети объекта (с модулями IO и т.д.), WAN - для подключения к сети предприятия (АСУП и т.д.) или Интернету.
    Но пользователь может настроить все под себя - каких-то жестких ограничений нет.
    Поскольку отсутствие ограничений иногда может смутить - то есть Мастер настройки с готовыми типовыми схемами. Там картинками поясняется, что/как/куда подключать.

    Блин! Разберусь - тоже напишу у себя пост. Наверное даже так: я отфоткиваю модули Mx210, пока щит с ними собираю. И буду делать про них пост - про то, в какие щиты они лезут, как настраивать. Вот там и упомяну то, как я ПЛК под них настраивал.
    Это отлично, я буду очень признателен. Если что - как обычно, доступен для обсуждений.

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •