Показано с 1 по 10 из 130

Тема: Универсальный диспетчер для Modbus.lib

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Увеличьте это время и счетчик NoPollingErrCnt перестанет увеличиваться.
    Убрал из циклического опроса 8 модулей - сделал опрос по условию - всё нормализовалось, сейчас счётчик не увеличивается.

    NoPollingTime тоже влияет - у меня стоит 3сек. Пробовал уменьшить до 2 сек - опять начал увеличиваться NoPollingErrCnt - оставил 3 сек.

    Ещё не понятно. Посмотрел модуль статистики контроллера - у меня постоянно показывает перегрузку процессора. В настройках минимальное время цикла - 1мс, по факту в модуле статистики наблюдаю 2-3мс. Решил поменять в настройках на 5мс... Перегрузки процессора нет, но по всем модулям начал счётчик
    NoPollingErrCnt опять увеличиваться и наблюдается затороможенность всей системы. Реакция на различные действия увеличилась на порядок. Откатил обратно на 1мс.

    Ещё проблемка. Решил увеличить скорость опроса в сетке. Максимальная, которую поддерживает самый медленный модуль - 38400. Сейчас установлено 9600. Поднял. Несколько модулей одного типа отвалились - ошибка Modbus превышение времени ответа... Подключаю сетку к ПК через USB-свисток - программой Modbus Pull - работают модули, опрос идёт... Откатил скорость на промежуточную - 19200 - опрос пошёл. Так и не смог запустить на скорости 38400, оставил 19200.

    Нет ли у Вас версии диспетчера для Codesys V3? Задолбал мой старичок (ПЛК110)... Есть ПЛК304, но модули через конфигурацию работают отвратительно - постоянные отвалы, пропуски опроса (на тех же линиях, где сейчас пробовал Ваш диспетчер на ПЛК110).
    Последний раз редактировалось Sergeba; 03.01.2020 в 12:53.

Похожие темы

  1. Универсальный блок питания ПР114
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 21:56
  2. PCLogger - универсальный логгер для CDS v3
    от Mikhail Shvetsov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 13:39
  3. Универсальный Modbus Сервер Инсат и 200 контроллеров ПЛК-100
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 22:42
  4. Универсальный конфигурируемый регулятор
    от ОООСА в разделе Разработки
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 22:12
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •