    Столкнулись со следующим.
    Периодически установка с контроллером ПЛК100-24.К выключалась без видимых причин. Предположили кратковременные проблемы с питанием. Нашли раскрытый конденсатор С13 (470mkF 16V) на нижней плате контроллера (фотография приложена).
    Проблему можно списать на данный экземпляр ПЛК100-24.К. Но такие же симптомы обнаружились неделей ранее у другого контроллера ПЛК100-24.К. А полгодом ранее у еще одного контроллера ПЛК100-24.К. В этих случаях вскрывались два конденсатора С11, С13 и контроллеры просто не запускались.
    Контроллеры стоят в схематически разных шкафах на разных объектах. Пока все экземпляры 2008 года выпуска. Вылечиваются перепайкой конденсаторов.

    Почему могут вскрываться конденсаторы? И что делать, таких контроллеров наставили много, за всеми не набегаешься?