    Речь идет о ф.области с условием "Циклическая"?

    Условие "Циклическая" использует внутренний счетчик, который считает заданное количество импульсов от системного бита PSB4 - меандр с периодом 1с, т.е. 500 мс "0", 500 мс "1".
    По этому и ограничение в 1 с - меньше одного импульса посчитать нельзя.
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.

    По второму вопросу.
    Если включена галка "Без первой паузы", то цикл начинается с вызова функций, например макроса, затем пауза.
    Если галка "Без первой паузы" выключена, то цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.

    Эта настройка в основном нужна, когда в дополнение к циклическому выполнению используется бит разрешения
    Захват-1.png
    Т.е. если бит разрешения установлен, то от момента установки бита разрешения
    Если включена галка "Без первой паузы", цикл начинается с вызова функций, например макроса.
    Если галка "Без первой паузы" выключена, цикл начинается с паузы, затем вызов, например макроса.
    ЗЫ,
    Чуть не забыл
    Можно вызывать макрос "Максимально часто" - с периодом сканирования экрана, если использовать режим непрерывно!
    Захват-2.png

    Здесь тоже можно управлять вызовом через бит разрешения.
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 14:21.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •