Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК160 аналоговый вход

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    На входе AI1+ относительно AI1C при конфигурации входа 0-10 В и не подключенном к нему напряжении на моем ПЛК160 тоже есть напряжение -11 В. Но при подаче внешнего напряжения показывает значение этого напряжения ( РЗУ 20 мА, на резисторе 50 Ом, диапазон масштаб. 0-100, получаем значение 10(это 1.0 В). Т.е. получается это норма и прибор исправен. Дальше не понял, если у вас есть задатчик, плюс используете AO, зачем вам ещё , надо полагать переменный резистор?