  1. #10

    По умолчанию

    подключение внешних модулей - так же через библиотеки в плк63. в плк150 можно и в конфигурации и через библиотеки.
    512 - это всего. вам конечно поменьше достается - 260 кб.
    ацп 15 разрядов но это не показатель. опрос действительно не быстрый - жертва универсальности входов...
    скорость обработки дискретных входов - 60 гц - сейчас думаем над повышением.
    к сожалению в документации разброд - времени и на поддержку и на наведение порядка не хватает...
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 08.12.2009 в 09:34.