  1. #6

    По умолчанию

    Николаев Андрей спасибо, а еще пара моментов:
    - в инструкции по 63 нигде не нашел упоминания про 512 памяти, кроме как в марке арма...

    - в инструкции по 63: максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход - 60 гц, в ттх на сайте гарантированная рабочая частота - 5 кгц. спрашивается, кому верить? 60гц может не хватить.

    - какова разрядность ацп на входах? нигде не нашел.. вообще по аналоговым входам по сравнению с 150 серией как-то скромно умалчиваются характеристики... там все нормально?

    - а есть программная разница в подключении модулей/панелей оператора для 150 и 63? (не физически-кабелем, а собственно в простоте програмирования обмена)?