Доброго времени суток. Ситуация следующая: в ходе ПНР в начале рабочего дня ПР200 неожиданно не включилось ,притом что питание 24 в было, после отсоединения всех коннекторов и подключения только питания - реле заработало, и поскольку запасного реле всёравно в наличии не было - приняли решение продолжить. Через какое-то время после запуска оборудования реле перестало реагировать на кнопки и датчики подключенные к модулям дискретного ввода. Первая мысль, учитывая не включившееся утром реле - реле неисправно и замена решит проблему, но позже выяснилось, что и с новым реле проблема с зависающим портом так и осталась. На данный момент есть предположение, что зависание вызывают сварочные работы в цехе, потому что у оставленного включенным на ночь ПР200 связь по второму порту не прерывалась. В щите установлены: ПР200 - 1шт. ПРМ-24.1 - 2шт. МВ110-224.16ДН - 2шт. МЭ110-220.3М - 1шт. Рядом стоит щит с большим количеством slave устройств на RS485, ПР200 так же выступает мастером, никаких зависаний замечено не было. Если порт "завис" в линии 0 в, помогает только отключение питания на ПР200. Проверял + или - источника 24в на земле нет.