Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию стандартный PID запись АНР чтение флага=циклические связи

    Доброго времени!
    При составлении приведённой блок схемы вылазит предупреждение о циклических линиях связи. (жёлтый цвет глаз мозолит)))
    Вложение 40995
    Может быть можно как то сделать иначе? что бы избежать предупреждения.
    Делаю так, потому что, было замечено в железе, после того как АНР проходит (флаг окончания выставляется), если не "выключить" команду на старт АНР, PID работает не корректно. Держит мощность когда это уже не нужно (результат - сильный перегрев)
    По задумке нужно ещё RS триггер поставить между чтением окончания АНР и "ключом" (логическим И)
    Изображения Изображения