Я планирую на один выход ПР200 посадить 4 параллельных ТТР 3-32V. Работать будет на нагрев ТЭНов с хорошей теплоизоляцией, 8 часов 5 дней в неделю. Температура нагрева 90 градусов, т.е. не супер-интенсив.
Ок, если я поставлю период ШИМ 5 секунд - это на какой период надежной работы ПР200 я могу рассчитывать? Года на 3 хватит?
А зачем на один выход 4 ТТР подключать? Неужели нельзя найти ТТР на больший в 4 раза ток?
Наверно общая стоимость ТТР в несколько раз уменьшится!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.