Сообщение от
vit255
Здравствуйте!
По моему мнению есть две проблемы:
- В интерфейсе овен логик нельзя установить параметр, который можно установить в меню прибора.
- Микропрограмма прибора ждет установление состояния входа в течении определенного количества циклов. Если программа простая и цикл короткий то это время может быть меньше уставки фильтра дребезга контактов, тогда возникает непонятная ситуация – все должно работать, а входы не изменяют свое состояние.
Хотелось бы избежать описанных ситуаций когда в эмуляторе все работает, а прибор по непонятным причинам не хочет работать и приходиться тратить день на то чтобы понять, что происходит.