Показано с 1 по 10 из 864

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Еще раз, для тех кто в танке
    См пост #416.
    У Вас в проекте в таблице аварий есть запись на чтение из ПЛК бита 0х80!
    Этого бита нет в слейве ПЛК, по этому в панель пытается прочитать не существующий бит.
    В режиме панель мастер зайдите в таблицу аварий, удалите строчку
    0х80 - Реле 1 включено.
    Сохраните проект и загрузите в панель
    УБРАЛ АВАРИЮ ПАНЕЛЬ РАБОТАЕТ МАСТЕРОМ ЧЕРЕЗ RS-485
    Последний раз редактировалось tankdisko; 17.12.2018 в 12:42.