Василий, так устроит, вот специально выбрал для Вас, на мой взгляд, самый "предсказуемый" вариант, во всяком случае в симуляторе у меня к нему вопросов нет:
Ротация_10.PNG
Он ещё и энергонезависимый!
А Ваш вариант, во всяком случае мне на глубинных насосах абсолютно не приемлем по причине ротации при включении-выключении второго насоса, если первый не справляется! А мне она не нужна в данном случае и будет сбиваться нормальная работа. У нас ротация раз в месяц. С Вашим макросом она бы происходила каждый день, когда включается-выключается второй вспомогательный(дополнительный) насос!
Вот мультиплексор обрезал и логики добавил:
Ротация_11.PNG
Однако, надо понимать, что у каждого может быть своя специфика, например, на глубинных насосах, если ротация по времени(у нас каждый месяц), то ротация, чтобы не "дёргать" насосы лишний раз, желательно чтобы происходила только при отключении насосов, тоесть насос спокойно должен доработать до останова, даже если время ротации уже наступило, надеюсь понятно объяснил и ещё много всяких тонкостей!
Вот ещё изменил, теперь ротация раз в месяц(как у нас) и насосы лишний раз не "дёргаются" при ротации, если в момент наступления ротации они работают:
Ротация_12.PNG