Цитата Сообщение от ДРА Посмотреть сообщение
Всем доброго дня, столкнулся с такой проблемкой, есть панель ИП320 v.8.0
при конфигурации в режиме слейв вроде все работает, но если перейти в режим мастер сразу пишет "потеря связи", интересно то что если на экране сконфигурировать кнопку с функцией 5, то все работает, а если добавить регистр с функцией 3 то пишет "потеря связи". Как это решить?
Добрый день!

Сообщение "Потеря связи" в режиме Master говорит о том, что панель не может обратиться к подчиненному (Slave) устройству и считать соответствующий регистр или считывание идет другой функцией. Неправильно выставленные сетевые настройки также выводят сообщение о потери связи. В режиме Slave ошибка не появляется, так как панель в этом случае не формирует запросы для считывания регистров.