Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

СП3хх использовать как хост сети через порты Download и PLC нельзя.

По поводу зависания панели, Вы можете прислать проекты на СП270 и ПЛК, и конвертированную версию проекта на СП307 на почту support@owen.ru?
Думаю не в программах/коде дело,а в настройках интерфейса Modbus TCP.
Сделал как советовал выше уважаемый nordth

Время ожидания - 20 мс
Таймаут - 10000 мс
Попыток - 10
Изменить порядок регистров - галочка отсутствует.
С этими настройками панель ведет себя адекватнее.
С этими настройками действительно панель ведёт себя адекватнее. Но текст про зависание через сутки/двое беспокоит, поэтому поставил 40,10000,50. Сегодня будут первые сутки эксперимента. Конечно печально что приходится такие эксперименты проводить. Не каждому заказчику это может показаться нормальным.