    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий выводить я могу и больше знаков, только зачем ? 10 мВ на градус у данного датчика, как при масштабировании скажете сколько знаков, столько и покажет. Датчик полностью аналоговый
    У ПР 12-разрядный АЦП - соответственно шаг оцифровки 2,44 мВ или 0,24 градуса. Точнее не получится.
    Тоже измеряю температуру с пощью реле, но от этих датчиков отказался. С термисторами на 3 кОм получается точность до 0,01 градуса.