Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
Не читал, но поучаю?

Если бы вы сделали над собой усилие, и прочитали чуть больше, чем последняя страница ветки, то возможно увидели бы ситуацию с другой стороны.
Вот я - всё прочитал. Если кратко - то ПР200 крайне нежелательно использовать в качестве общего ПИД-регулятора. Почему?
Потомушта --->
Жилой дом, 250 квартир.
.

У вас аж три насоса, для поддержания работоспособности! Но один датчик, один частотник и одно ПР200.
А теперь разберите варианты аварийных ситуаций с вашим оборудованием, и каким макаром управляющая компания будет выползать из этих ситуаций?