Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
вроде показывает 24В , другие пробовал тоже самое. Датчик расхода Emerson 4-20мА.jpg
На шунте 50 Ом не может быть 24 В. При максимально возможных 20 мА в цепи будет максимум 1 В. Либо вы что-то не то измерили, либо у вас кз на датчике, и все 24 В сразу прилетают на вход.