Они уже сообщили, что у них все зашибись! Но тут еще большая проблема в том, что баг этот очень трудно отловить, соответственно потребуется много времени для этого. Не остается у меня совсем времени для полноценных экспериментов, когда я делаю по три проекта одновременно,плюс монтаж всего этого и пусконаладка и еще над душой начальник зависает со сроками, поспать иногда необходимо. Поставил пока костыли в виде внешнего ПЛК в качестве WatchDog-a. Когда разгребу все, тогда поэкспериментирую, контроллера сейчас нет на столе, все установлены на объектах, надо специально покупать для опытов на столе. Сейчас принял меры по облегчению работы Modbus-а, жду результат. Еще как вариант попробую альтернативу штатному конфигуратору для Modbus-а, которую написал толковый товарищ Кирилл Спорягин(Спасибо ему за его работу!),молодец он, описал все толково через структуры, но эту бибку придется переделать под проект, на крайняк свою замутить, работу которой хотя-бы можно контролировать.