К прибору ТРМ138 (изготовлен 2016г до агуста) подключены датчики температуры на входы 1,2,3. На 4,5 входы пустые и не заглушены. Входы 6,7 – «Датчик отключен» и не заглушены, а вот вход №8 включен и пока заглушен резистором 50 Ом по трехпроводной схеме подключения. При опросе «Конфигуратор TPM138» версия 1.0.0.3 ошибок по датчику №8 прибор не передает, так как нет сообщения в поле «Ошибки ввода-вывода». А вот в протоколе Modbus ошибка «00 39». Т.е. конфигуратор получил температуру 0,1, а по Modbus 00 00. Почему так?
И еще один момент «Конфигуратор TPM138» при записи Ain.L отрицательного значения отображается положительное число. Согласно РЭ мы можем записать «-999».
При работе по протоколу Modbus на запрос
10 04 00 40 00 28 F2 81
Отвечает ТРМ138
10 04 50 00 01 01 2B 00 00 41 EF 63 01 00 01 01 34 00 00 41 F6 8F 45 00 02 CD 3B 00 00 C3 01 F8 E0 00 01 00 00 00 39 00 00 00 00 00 01 00 00 00 39 00 00 00 00 00 01 00 00 00 39 00 00 00 00 00 01 00 00 00 39 00 00 00 00 00 01 00 00 00 39 00 00 00 00 BE FF