Цитата Сообщение от WhiteZebeer Посмотреть сообщение
Тащим тэгу на картинку - появился индикатор мнемонических - это я освоил (видимо, еще придется вернуться - эти индикаторы не индицируют обрыв связи с ПЛК, ваще афигеть).
Если вы например тащите дискретный выход ФБ на мнемосхему, он станет мнемоническим индикатором, и он будет индицировать недостоверные признаки качества (будет применять специалный блеклый цвет).
Если же вы используете контролы мнемосхемы, то эти контролы - никак не могут неявно отреагировать на недостоверный признак. В таком случае нужно с помощью события проанализировать признак качества, и результат этого события подать на вход динамизации (мигание например, или цвет изменить).

Цитата Сообщение от WhiteZebeer Посмотреть сообщение
Рисую его. А где его свойство отображать/не отображать ???
Оно у нас называется "Отключен"