Здравствуйте,

Имею панель Weintek и 5 различных модулей ввода МВ110 присоединенных по Modbus RTU. Показатели аналоговые с МВ110-8А читаю с коммандой 3х к примеру, 3х-16#4 и тип 32bit Float, все вроде работает. Не могу никак подобрать тип и адрес регистра для чтения битовой маски значений входов модуля МВ110-16Д. В документации указан регистр 51 и тип int16, пробовал в Weintek 3х-64#51 и тип 16bit Signed (где 64 адрес модуля), но ничего не выдает. Собственно вопрос как этот регистр прочитать, какую команду и тип использовать в Weintek/EasyBuilder Pro.

Спасибо!