Показано с 1 по 10 из 28

Тема: ПР200 Master сети RS-485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР200 Master сети RS-485

    Добрый день

    Создал сеть RS-485, в которой ПР200 мастер, а два ПЧ - Slave. Оба ПЧ имеют совершенно одинаковые настройки, кроме сетевых адресов, и одинаково опрашиваются Master сети. Проблема в том, что обмен с ПЧ1 идет нормально, а с ПЧ2 не нормально. Пробовал менять адреса ПЧ1 и ПЧ2, т.е. адрес ПЧ1 поменял на адрес ПЧ2 и наоборот. После этого все зеркально поменялось, обмен с ПЧ2 нормальный, с ПЧ1 не нормальный.

    В чем может быть причина ? Кто-нибудь подключал к ПР200 несколько Slave устройств ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.04.2017 в 11:32.

Похожие темы

  1. ПР200 - Master сети
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 11:16
  2. ПР200 работа в сети
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 20:04
  3. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •