КА-РА-УЛ!
Приобрели 12 штук ТРМ212 V02.0025 для регулирования соотношения расходов газ-газ в печах. При испытаниях на объекте при переходе на "автомат" наблюдались резкие глубокие скачки выходного тока, при равенстве "задания" и регулируемой величины.
Стендовые испытания прибора показали следующее: прибор найдя в режиме автомат положение клапана соответствующее равенству задания и регул. величины, наглухо запоминает данное положение. При переводе в "ручное" и манипуляциями положением клапана (при условии равенства) при переводе в "автомат" прибор возвращает клапан в запомнившееся положение. Данная ситуация очень усложняет ведение процесса так-как равенство задания и регул. величины может быть достигнуто (вручную) при различных положениях регулирующего клапана. Прибор ТРМ101,например такого свойства не имеет.
Помогите,что делать? Возможно ли убрать это функцию и как?