Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
Насчет импортных контроллеров - а вы посмотрите внимательнее, и увидите, что в таких щитах все контроллеры с релейными выходами, а не с транзисторными ключами, либо стоит специальная планка реле, с фильтрами и RC цепочками. И контроллеры в таких щитах включены соответствующим образом, через отдельный БП.
Обращал внимание на подобные вещи, и даже ремонтировал карты ввода вывода siemens. Так вот там стояли на выходе микросхемы, транзисторные сборки. На выходе висели реле. И блок питания стоял даже трансформаторный без стабилизации. Это щит чешской сборки. Со временем пришлось заменить блок питания на стабилизированный, так как модуль аналогового ввода начал замерять по разному. А в некоторых щитах и по сей день трудятся такие источники питания, причём не один год, и проблем таких не наблюдалось. Ну это пустой спор, как теперь то выйти из положения?? Интересен наиболее простой способ решения проблемы. Скорее всего это возникает от того, что в одном коробе лежат провода питания ПЛК 24 вольта и провода на входа ПЛК. Заменить бы блок питания в ПЛК на 220...