Доброго времени форумчане!

Опять обращусь к вам за помощью. Есть сборка, пока экспериментальная: ПР200, на входе AI1 сидит трансформатор тока, на выходе AO1 - ИТП-11. Ну так, для эксперимента. Замеряю на входе, обрабатываю, выдаю на выход значение от 0 до 1 (естественно float), но на выходе ничего происходит... пусто.
На экран вывел переменные, все значения показаны, и они есть... на экране. Так же показывает, что на экране, что в системном меню, значения меняются и на выходе AI1 есть ноль-единица. Но на самом выходе физически ничего нет, т.е. 0.

Пробовал на трех разных ПР, все равно так же все.
Две ПР200-220.2.1.0 и одна ПР200-220.2.0.0.