    Цитата Сообщение от C.Pavel Посмотреть сообщение
    Добрый день!!Возникла проблема с энергонезависимыми переменными.Из девяти переменных две не сохраняются,в ПР-200 программа работает,после повторного
    включения переменные ,,работа,, и ,,мойка,, переходят в 0.Подскажите где я допустил ошибку.
    Добрый день! Обе переменные выходят с макроса, в макросе эти выходы идут со счетчика, который после старта равен 0, т.к не установлено свойство энергонезависимости в свойствах счетчика.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png CTN_EE.png (17.4 Кб, Просмотров: 38)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 20.01.2017 в 16:55.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ