Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
Ну я считаю, что обработка событий старт/стоп - может быть полезна только при отладке. Т.к. основной и наверное единственный внешний источник этих событий - это кнопка "старт/стоп" на ПЛК. А при запуске в эксплуатацию необходимо отвязывать эту кнопку от функционала запуска/останова основной программы, добавив в конфигурации подэлемент Button, чтобы исключить события старт/стоп.
Какие действия прописать в программах, привязанных к событиям? Для старта, например, инициализация соответствующих переменных, для стопа - перевод выходных переменных в соответствующее состояние ...
А при эксплуатации ПЛК не может перейти в состояние "Стоп"? Или перезагрузится?
Вот скажите пожалуйста, новичку, допустим ПЛК перешел в режим Стоп, он сможет выдать сигнал с помощью системных событий или с помощью функции SysCallbackRegister. Я просто первый раз столкнулся с такой работой, надеюсь на Ваше разъяснение. Заранее спасибо