Показано с 1 по 10 из 107

Тема: ПР200 + СП307-Р + АСУ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Я же заранее извинился за тупость

    Поясню причину возникновения вопроса.
    В ПР200, когда создаем переменные в слоте SLAVE, получаем адреса регистров, которые потом используем при создании элементов в СП307, работающей в режиме MASTER.
    А какие адреса будут иметь регистры в СП307, которые должен опрашивать MASTER (АСУ)?
    Вам надо копировать данные с ПР в память панели (PSW или PFW).

    Например, с помощью элемента Функциональная область, выбрав действие Копировать группу регистров. После этого вы сможете опрашивать мастером регистры панели. PSW регистры опрашиваются по их номерам (PSW300 - регистр 300), PFW - со смещением на 10000 (PFW300 - регистр 10300).

    В примере Быстрый старт показано, как опросить панель по Modbus TCP с помощью OPC-сервера:
    http://www.owen.ru/uploads/primer_bistrii_start.zip

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. СП307-Р
    от murdemon в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  3. СП307-Р + S7-300
    от alexk54 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 16:17
  4. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •