Показано с 1 по 8 из 8

Тема: И снова про входное сопротивление МВ110-8А

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию И снова про входное сопротивление МВ110-8А

    Каково входное сопротивление в режиме 0 - 1 В? Видел в других темах упоминалось 35 кОм. Прямым измерением узнать это невозможно, т. к. прибор в процессе опроса входов постоянно "подключается" и "отключается" от цепи датчика. Даже когда используется только один вход, а остальные отключены (в конфигураторе). То есть вот это на самом деле не помогает:

    Когда в РЭ нет подобных цифр, можно поступить так. Подаете на вход напряжение 1В и цифровым тестером замеряете ток в цепи. Далее делите 1В на величину измеренного значения и получаете входное сопротивление АЦП. Легко и просто.
    Я так и сделал, взял тестер (с младшим разрядом 0,1 мкА). Ток циклически прыгает от 0 до примерно 6 мкА, при тестовом напряжении 0,7 В. Получается примерно 120 кОм, а никак не 35, но ясно что тестер за время этих скачков не успевает стабилизировать показание.

    Какое всё-таки входное сопротивление? Критически важно для решаемой задачи. И действительно, это очень важный параметр, и он должен быть в РЭ.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 28.11.2016 в 11:44.

Похожие темы

  1. МВ110-8А входное сопротивление
    от alexx751 в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:32
  2. МВ110-8А входное сопротивление
    от alexx751 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:32
  3. трм-202 (входное сопротивление?)
    от UserOwen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 14:00
  4. входное сопротивление Ai плк и мва8
    от Владимир С. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 18:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •