Доброго всем, уважаемые!
Возможно, кто-то подскажет раньше, чем разберусь сам, ибо сроки поджимают.
Вопрос в следующем: имеется ТРМ-151 и газовый котёл с двухступенчатой горелкой, который должен поддерживать заданный температурный режим "подача-обратка" (t1-t2) на внутреннем контуре котельной (до смесителя рециркуляции).
Алгоритм работы по уставкам примерно такой:
1.) t1 меньше x1 - разрешение на запуск горелки;
2.) (t1-t2) больше y1 - переход на "большое горение";
3.) (t1-t2) меньше y2 - переход на "малое горение";
4.) (t1-t2) меньше y3 ИЛИ t1 больше x2 - останов горелки
(x и y - значения уставок).
Горелка блочная, со встроенным топочным автоматом, из внешних сигналов управления на неё подаются "пуск" и "большое/малое горение".
Коррекция уставок здесь не существенна, т.к. дельта "подача-обратка" во внутреннем контуре практически одинакова в любой точке "наружного" графика, за который отвечает отдельное устройство (контроллер).
Вопрос такой: можно ли (и каким образом) реализовать что-то подобное на ТРМ151 (в наличии конфигурация 06, но, как я понял, это не критично), и из какой базовой конфигурации лучше создать свою для этой цели?
Не спеша вникаю в документацию, пока пришёл к тому, что ВУ должно конфигурироваться как 2 двухпозиционных канала (пуск/стоп и большая/малая мощность), и нужно иметь в конфигурации вычислитель взвешенной суммы, где второй аргумент умножается на "-1". Но вот возможно ли управление одним выходом по двум вычислителям (в одном случае это должна быть t1, в другом t1-t2), пока не совсем понятно.
З.Ы.: Варианты "взять другой прибор" не принимаются. ЖКХ, оно такое ЖКХ, что если и сделают заказ, то ждать оплаты и поставки можно до следующего отопительного сезона (((