Показано с 1 по 10 из 5074

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Вот проект для ПР.
    Опрашиваются только сетевые переменные (holding или input регистры). Перемычки на интерфейсе стоят в положении S (slave).
    Пишу в модбас полл опрос одного регистра по 03 (холдинги), слейв с адресом 16, 115200-8-нет-1, прошу дать регистр с номером 518 (тут, даже если ошибся с адресацией регистров - либо 518 либо 517, либо 516 но доступны),
    строка в модбасполл - Tx:10 03 02 05 00 01 96 F2 - все время говорит - таймаут еррор.
    Проводочки местами менял, только до осциллографа не добрался, потому что выходные.
    Естественно, если уж модбасполл не может добиться ответа, панель вайнтек тем более не сможет.
    Кто тут виноват, почему нет ответа?

    ПС: осциллограф нашелся и тоже ничего не показал - запрос есть, ответа - нет.

    ППС: Проблема решена. Не знаю кто, может я, а может и нет, модуль RS485 подключил неправильно, два пина разъема модуля торчали в воздухе, определил при помощи махинаций и осциллографа.

    Извините, может это кому поможет.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось mcleon; 05.11.2016 в 14:57.