Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. В режиме симулятора на аналоговом входе с активным датчиком температуры 4...20мА задаётся температура? И как её значение задать ниже нуля?
2. Как передать по сети данные о температуре, поступившие по RS-485 на ПР-200?
В симуляторе, чтобы задать значение на аналоговом входе ниже нуля, перед значением поставьте знак "-"! Передать отрицательные значения можно во FLOAT или INT, вот макросы: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3

INT_TO_FLOAT_2.PNG