    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Поставьте блинк и меняйте скважность от сигнала 0-10в какие проблемы?
    Так _считывать_ аналоговый сигнал нужно каждые 10-20 мкс. Не миллисекунд, а микросекунд.

    В документации на ПР200, например, говорится, что там 10 мс опрос входов. Это в 1000 раз дольше, чем нужно вопрошающему.

    Вот я и говорю: наверняка есть штука, которая превращает аналоговый сигнал в ШИМ, и при этом не создаёт 10мс задержек.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 14.09.2016 в 15:37.