При первом подключение модуля МВ110-220.3М через адаптер АС4 к компьютеру связь была установлена успешно.
Читались данные с модуля и параметры были успешно записаны.
Но при подключении к ПЛК связи не было. Тогда модуль был вновь подключен к адаптеру АС4 для проверки параметров записанных
в модуль. Но связь не была установлена не по ранее записанным параметрам.
При нажатие на кнопку «зав. настр. RS-485» прибор подключался к компьютеру через программу «Конфигуратор М110» по задодским сетевым настройкам.
После того как применялись новые сетевые настройки прибор терял связь с конфигуратром.
Такая же история со всеми 4 модулями. Перепрошивка модулей результатов не дала. Программа «Конфигуратор М110» была уставлена последняя версия которая была на сайте
компании ОВЕН.
Адаптер после этого был подключен в модулям МВ110-224.2А через программу «Конфигуратор М110». Связь была установлена
успешно. Модули читались и записывались параметры.