зачем выдерживать цикл программы, если в нее не поступают входные сигналы и не выходят управляющие?
по моему мнению в классической схеме - [опрос входов - программа - установка выходов], время цикла это сумма всех трех составляющих, а не только время исполнения программы.
Условно разделим пространство ввода- вывода ПЛК на 2 - одно "свое" - обычные вводы и выводы и другое "интеллектуальное" - внешние устройства по последовательным интерфейсам.
Приоритет циклу ПЛК отдается прежде всего "своему" быстрому вводу -выводу. Некоторые пользователи управляют тех. процессами требующими управляющего цикла в 1 мс и менее на "своих" входах. Соответсвенно, НЕОБХОДИМО будет так настроить "интеллектуальный" ввод-вывод что бы цикл ПЛК выполнялся как требуется. Тоже касается времени выполнения программы в цикле.
Кстати судя по симптомам поплохело файловой системе и верхней плате.
И сразу три вопроса - с файлами работаете? Со временем работаете? Можно посмотреть что пишет PLC Browser/PLCInfo?
Последний раз редактировалось Малышев Олег; 23.03.2009 в 08:31.