)) Мы с Вами в другой ветке переписывались про 9 тэнов по 0.5 кВт (это я к силовой части)
А про переменный резистор - 99,9% вероятность, что кроме меня никто там крутить ничего не будет.
А про 2 БП - http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%F2%F0%EC251 вот здесь подсмотрел...
Если на 36в и 3 ттр резистор на 100ом, то по рассчётам: Uп.min = 10 В + 0,02 А х R = 27,2 В, где Uп мин - минимально допустимое напряжение источника питания ЦАП, R - сопротивление нагрузки ЦАП (в нашем случае оно 860 ом), огр резистор будет Rогр.мин < Rогр< Rогр.мах, Rогр.мах = (Uп - Uп.мин) : 0.02a = (36 - 27,2) :0,02= 440 ом, Rогр.мин = Rогр.мах - 150 ом = 290 ом, соответственно, для одного ттр и БП 36в, резистор нужно ставить мин. 290 ом, мах. 440 ом, соответственно среднее где-то 365 ом
Если ошибаюсь, направьте на путь истинный...





Ответить с цитированием