Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПЛК110-30 - сколько модулей расширения можно подключить?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,072

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Добрый день и с Новым Годом!

    Вопрос следующий - сколько моделей расширения можно подключись к ПЛК110-30 через RS-485.
    Есть задача подключить 20 моделей расширения. Их можно подключить к одному интерфейсу RS-485 или лучше разбить между двумя?

    Если разбирать между двумя, то нужно в конфигураторе добавлять два элемента Modbus(master)?

    -ap
    Ответили же
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Физически - 32 модуля.
    Логически - в зависимости от лицензии и объёма обмениваемых данных.
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ..такого механизма как в штатном драйвере 3-го кодесиса нет
    Чо мусолить то ?

    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Никогда не говори никогда:..
    Нештатно можно сделать всё.
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.01.2016 в 16:48.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 14:00
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 11:59
  3. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 16:03
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 14:41
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •