Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Petera!
Как ни странно, но получается наоборот. На заводской прошивке (2.14.0) и на более ранних версиях, где подобных странностей с повторной инициализацией при отключении питания не было - программа слетала (точнее файл проекта портился). А на прошивке 2.15.3, не смотря на эти странности при выключении контроллера, программа не слетает (файл проекта не портится), Вы же сами писали, что на прошивке 2.15.3 загружаемые проекты в ПЛК всегда сохранялись:
"Год назад обновил ему прошивку на 2.15.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096 после этого проблем с сохранением программы в этом ПЛК ни разу не возникало. Как правило в нем всегда имеется какая-либо программа. Например, что-то надо проверить на реальном железе, то заливаю программу в ПЛК и она остается в нем до следующего раза. ПЛК включается эпизодически и большее время находится в выключенном состоянии. И ни разу не было случаев потери программы."
Если я Вас не правильно понял, то поправьте меня...
Поправляю.
Пост, выдержку из которого я привел, является продолжением этого http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157834
Где как раз на версии 2.15.3 и слетела программа, верней файл DEFAULT.PRG в ПЛК есть, но размером 12КБ, а должен был быть -139КБ.
Единственное сомнение в том, что время back-up working time было установлено равным 2 сек.
Залил программу заново, back-up working time сделал равным 6 сек.
Пока тихо.