    Цитата Сообщение от Денис Бердяев Посмотреть сообщение
    если б всё работало... не писал бы сейчас, а оно живет своей жизнью - отваливается периодически, долго не подключается и т.п. поэтому решили сделать ход конём, плюс в сетевом обмене через SyslibSockets очень много проблем, начиная с того что на стороне контроллера не возможно видеть статус соединения, мы используем сейчас принцип отправки пакета на сервер и ждем его возвращения, если не пришло за 3 секунды, рвем соединение и устанавливаем заново, плюс мусор в сетевом обмене, повторяющиеся строки, данные приходят как им вздумается, кусками например и т.д.
    Глянь тут, там мужик то же на Delphi ваял: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12622