Доброго времени суток!

В общем суть проблемы: есть датчик уровня гидростатический (Rosemount 3051L), сигнал от которого (4-20 мА) приходит на модуль ввода МВ 110 8А. При ОТКЛЮЧЕННОМ от емкости датчике с него приходит сигнал (смотрим значение в конфигураторе) со значительными скачками показаний примерно в 5-10% от максимального.

А теперь самое странное: 1) мы меняли датчик на рабочий. Рабочим он был до и после замены (Rosemount 3051L); 2) мы меняли модуль на рабочий. Рабочим он был до и после замены. 3 раза и все из разных партии; 3) мы промеряли по всей цепи (даже в каждой коробке) значения тока и напряжения в надежде найти где же та самая помеха; 4) мы мерили на модуле значение падения напряжения (оно не прыгало); 5) мы отключали ВСЕ датчики от модуля, кроме нашего заветного. В итоге все оказалось напрасным. Измеренное значение как прыгало на 5-10% от максимального, так и прыгает, помех как не было, так и нет, сигнал по напряжению и току как был стабильным так и остался.

Прошу помощи и объяснить что же мы делаем не так?