    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nex-T Посмотреть сообщение
    У нас нет ручного режима открытия-закрытия клапана, клапаном полностью управляет ТРМ33. А как можно "подклинить" клапан?
    В зависимости от конструкции клапана.
    Если поворотный - то сместить упоры/микропереключатель закрытого положения.
    Если штоковый - подложить что нибудь под шток.

    А что за клапан? Мне не попадались клапаны без режима ручного перемещения на приводе.
    Последний раз редактировалось ASo; 10.02.2009 в 19:27.