Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
to spectrum48k Ну, ноль же, значит нет ни какого зависания и ошибки обрабатываются.
Вот тут особенно важно посмотреть снифером что приходит или не приходит от слейва, главное это второй и третий байты, конечно за одно убедится что запрос отправлен
Имеется ввиду до аварии? Тогда скажу так АС4 ничего патологического не видет. Мастер отправил корректный запрос, слейв корректно ответил и все...Но возможно АС4 обладает банально лучшим трактом RS-485, и может корректно считать данные с шины а спк нет?. Потому что такое пропадание связи целиком и полностью связанно с помехами, при их отсутствие проблем не наблюдал.
Ну а после авраии тишина там, мастер молчит, слейв тоже. Соответственно модули с дискретными выходами могут отработать авраию по тайм ауту. И так пока все это не перезапустить.