Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
С этим зверем не работал, но судя по картинке значение для "Объем V-" занимает 4 регистра(64 бита).
Из-за этого будут проблемы
а)для таких переменных нет модуля в конфигураторе, если только не использовать Siting input module c некоторыми ухищрениями
б) в КДС нет целочисленного типа данных для хранения таких переменных и соответственно нужно писать свои функции для операций с двойной точностью, если придется значения "Объем V-" использовать в программе.

ЗЫ. Хотя может я и не прав. Мои предположения основаны на том, что соседние адреса отличаются на "4". Так вот может быть, что не 4 регистра, а 4 байта. Тогда достаточно использовать 32bit input modul.
Значение -2 000 000 000 укладывается в стандартный тип данных DINT.
Да забыл написать, что в заголовке таблицы адресов написано "Регистры ввода типа целое значение 4 байта". Нет мне нужен Q это мгновенный расход воды, он у меня в пределах от 0 до 1200 кубов, и дробная часть мне не нужна. Всего четырехзначное число. Мне нужен мгновенный расход для запуска/останова второго ПЧ с насосом, в зависимости от расхода воды в городе. С типами данных я как нибудь справлюсь, а вот с регистрами пока не догоняю и путаюсь. По этому и пишу на форум, что бы умные дядьки не только подсказали но и помогли понять суть в адресации регистров. Так я правильно для расходомера определил нужный мне адрес регистра?