Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
В ПЛК "ОВЕН" используются дешевые низкостабильные кварцевые резонаторы и в этом вся проблема. Если синхронизироваться от RTC ПЛК, то раз в сутки надо делать программную корректировку времени. Например, если RTC уходят за сутки на 50 сек., то эти самые 50 сек. надо вычитать из текущего времени.
По моему опыту работы в датчикостроении, Вы наговариваете на изготовителей кварцев. Любой кварц может не завестись. Но если завёлся, свою частоту держит достаточно точно, в пределах секунды в сутки.