Необходимо фиксировать появление 220В АС в сигнальной цепи, но поскольку кабели длинные - от соседних проводов появляется наводка до 80В (по тестеру). Твёрдотельные реле МВ110 считают это за наличие 220В, хотя по факту замыкания контактов по данной цепи нет. Как можно побороться с наводкой минимальными средствами? Кроме установки электромеханического реле вместо твёрдотельного. Цепи чисто сигнальные - контакты замыкаются, токи мелкие(неонка для индикации).
Спасибо.