Помогите разобраться....Используем ТРМ 151 - 03 для регулирования газ/воздух на ГМ. Путем изменения положения привода исполнительного механизма механических заслонок. Есть обратная связь положения этого исполнительного механизма, подключена на 2 вход прибора. На первом ДТПК135, значение температуры для регулирования. Ситуация следующая, во время работы, мощность на ЦИ2 растет в %, но при этом нет никакой реакции выходных элементов К1 и К2. Буквально не так давно все это работало без проблем, пока не подключили прибор к ПК по RS-485 к программе WINCC, где я использовал 2 тега по протоколу ОВЕН OPC-сервер. Это вывод значения температуры на 1 входе и вывод значения поддерживаемой температуры (уставки в шаге программы технолога) для возможности её менять с ПЛК. С этим проблем не возникало когда стояло WINCC Flexible. Теперь же не могу ничего поделать с приборами, загружал через конфигуратор ТРМ151 модификацию 03, полностью, так же выходные элементы К1 и К2 молчат и всё... Можно ли как нибудь сбросить все параметры на заводские? Или может кто то сталкивался с отказом срабатывания выходных элементов. Сейчас снял прибор и в буквальном смысле мучаю его на другом ПК конфигуратором.