Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Значит оставьте Modbus Slave "settings panel" c RS232 таким как есть.

ЗЫ. Вариант, рассматриваемый Вами

Тоже будет работать, я часто делаю для связи с одной панелью в ПЛК несколько слейвов с разными адресами, но имеющие один и тот же интерфейс. Один использую для передачи в ПЛК хранимых в панели энергонезависимых параметров при включении питания (в замен ретайн переменных) это 130..150 регистров, а второй слейв для оперативных параметров и управления.
спасибо еще раз за советы. К сожалению, вариант слейв в слейве не очень подходит. Заказчик любит на этапе ПНР понадобавлять входов-выходов или еще каких-нибудь переменных на экспорт в скаду. А это при варианте слейв в слейве приведет к сдвигу модбас адресов и придется панель переделывать или конфигурацию Modbus TCP. Поэтому выбрал вариант с двумя слейвами на одном интерфейсе.