Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Утверждение, что все так делают и можно иметь мультимастерный ModBus противоречит самой концепции Мастер-slave. И тем более, такое поведение slave-а должно быть не "по умолчанию", а специально настраиваться. Тем более на 1 порту.
Вы опять продолжаете заниматься демагогией, вместо того чтобы разбираться с проблемой. У г-на _Pavel_ уже не наш ОРС, а программа ModRSSim у которой количество коннектов настраивается (и сейчас стоит 1). И как можно увидеть в видео проблему это не решает.

Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Я считаю, что это правильное поведение.
Да, выдать в сеть Modbus запрос склеенный из 5 предыдущих запросов - это очень правильное поведение. Только нужно добавить "для компании ОВЕН".